镀锌澳门澳娱乐官方网站安装

  镀锌澳门澳娱乐官方网站(澳门澳娱乐官方网站)安装

  澳门澳娱乐官方网站安装提要:

  1.采用300*3的澳门澳娱乐官方网站,澳门澳娱乐官方网站200mm宽,上下各50mm左右扳成45度,成型良好。

  2.位置:放在砼构件厚度的中部,凹槽面向迎水面。

  3.钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊。

  4.禁止在转角部位搭接、焊接。

  5.焊工必须持有有效的作业证

  澳门澳娱乐官方网站施工准备

  镀锌澳门澳娱乐官方网站安装

 

  材料及主要机具:

  澳门澳娱乐官方网站:澳门澳娱乐官方网站的宽度、厚度必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。澳门澳娱乐官方网站200mm宽,上下各50mm左右扳成45度,成型良好。焊条:焊条的牌号应符合规范要求。

  焊接过程中,电弧应燃烧稳定,皮熔化均匀,无成块脱落现象。

  操作工艺

  镀锌澳门澳娱乐官方网站搭接长度为50mm,采用双面焊接,两端均应满焊。

  工艺流程:澳门澳娱乐官方网站定位→固定→接头焊接→检查验收。

  澳门澳娱乐官方网站定位(坡道部位除外):澳门澳娱乐官方网站应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。水平澳门澳娱乐官方网站确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在澳门澳娱乐官方网站上口拉通线,以保持其上口平直。

  采用钢筋焊接固定钢板,采用斜向钢筋焊接在顶模棍固定。在澳门澳娱乐官方网站下口焊短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水片,以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔不大于2000mm左右设置1个,间距过小则增加成本和工作量,间距过大则镀锌澳门澳娱乐官方网站易弯曲,浇筑混凝土时受振动易变形。

  钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊,如图2所示。焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊,调试好电流参数:电流过大易烧坏甚至烧穿钢板;电流过小又起弧困难,焊接不牢固。